首页 > 家居知识 > 地暖压力表多少为正常 男神晓明告诉你

地暖压力表多少为正常 男神晓明告诉你 2015-08-12

很多业主在接房验收时也只关心水管有无漏水和墙面是否鼓包等等表面现象,但是对于地暖系统的验收却很少关注。在房屋装修施工时,我们也遇到很多业主家中泡水的问题,事后查明大部分都是因为地暖管出了问题,无一例外都是没有进行打压试验。因此,装修开工前地暖打压是十分重要的。那么地暖压力表多少为正常呢?打压时要注意什么呢?下面有请男神晓明为大家说说吧!

地暖压力表多少为正常

地暖与装修一样,前期的施工质量是否合格,主要看后期的压力测试,地暖打压分为中间环节和结尾验收,中间验收是在盘管完毕进行压力测试,由地暖安装公司负责,而后期的结尾验收由甲方及其监理部门一同验收,地暖施工方应准备施工图、设计资料、材料检测报告、产品合格证、以及中间环节数据记录等文献。

1)地暖打压应清洗加热管并查看铺设固定情况,为系统工作压力的1.5倍。

2)打压时水是由分水器注入,注水速度应缓慢并注意将加热管中的气体排出,系统充满水后首先要检查各环路密封性。

3)搬动打压机缓慢升压,当压力提升至工作压力时,稳压5min,再次检测各环路是否有渗漏,检测无误后观察压力表。10分钟内压力表压力降压≤ 0.03MPa为合格。

4)冬天进行水地暖压力测试时记得做好管道防冻保护。

打压时要注意事项

在现场不能满足水压测试条件时可进行气压测试,以下为气压测试步骤和要点。

1)气压测试通常采用空气压缩机,与水压一样也是通过分水器逐渐加压往里灌气,当环路气体充满时检测管道密封性。

2)当空气压缩机压力提升至规范要求压力时,稳压5min,同时查看压力表,55min内压力表降压≤0.05MPa为合格。

3)压力测试完毕后泄压将水放出,同时做好相应的打压记录并归档。如若在打压测试中发现压力不正常或掉压严重等情况,地暖施工人员应尽快找出故障并解决。

4)地暖打压测试之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施;试验压力应在系统静压0.3Mpa——0.6Mpa之间;冬季进行地暖打压测试时,应采取可靠的防冻措施。由于以上具体技术数值和准备工作稍有偏差便可能带来完全不同的结果,因此小编建议,地暖施工与地暖打压试验一定要选择专业的地暖公司进行,以保证后期舒适的地暖居家体验。

小编结语:以上关于地暖压力表多少为正常的相关信息,小编就大致介绍到这里了。看完您是否有了新的理解呢!更多家装知识,请关注齐家网资讯!

 

 

关键词: 地暖

相关知识

地暖压力表多少为正常 男神晓明告诉你
地暖打压是什么 地暖压力多少是正常
给家里安装地暖需要多少钱?
家里装地暖需要多少钱?
在长沙做地暖要多少钱?
找怡生给家里装地暖要多少钱?有优惠吗?
在长沙安装电地暖需要多少钱?
型男黄晓明北京豪宅内景曝光 六年内或结婚(组图)
地暖一般多少钱?别再纠结,这个活动一降到底
地暖地板呼声高涨 将成未来家装主流

本文来自 家居装修知识网 地暖压力表多少为正常 男神晓明告诉你 https://biud.com.cn/zhidao-view-id-163953.html